Когда вам говорят, что никто кроме вас этого сделать не сможет, это означает, что других таких дураков нет.

Меню навигации для мобильных

Бесперебойник на свинцовых батареях

Автор zenon, 12 Окт., 2023, 11:54

« предыдущая - следующая »

zenon

Есть бесперебойник:
https://ippon.ru/catalog/item/innova_g2_euro
Работает на обычных стартерных батареях.
Ток заряда у него в районе 2,5А.
Стоят балансиры:
https://www.huaxiaotech.com/products/HA01%20Battery%20%20Equalizer
На сколько я понял, произошло следующее: осыпался один аккумулятор, остальные стали кипеть.
Балансир ситуацию не спас, поэтому вопрос стоит так, как, в случае подобной ситуации защитить рабочие аккумуляторы.
ы. Спасать ситуацию хотели повесив на каждый аккумулятор известный вариант балансира на TL431 + Транзистор, но думается мне это масло-маслянное - не выход, надо как-то контролировать напряжение, и вслучае аварии отрубать всю цепочку.
При нормальных условиях, сам бесперебойник поддерживает напряжение по, примерно, 13,65 вольт на аккумулятор.
https://github.com/minamonra/

Slabovik

А сколько они отработали?
Гм, это гелевые батареи. У меня много бесперебойников от APC, у них целые боксы из таких батарей, при этом они не брезгуют их включать последовательно (внутри бокса) параллельно (сами боксы). И вот наблюдаю, что когда батареи "подходят к концу", боксы начинают греться. Видимо, ток заряда в них не прекращается, не спадает, вот и идёт разогрев. Самое печальное в этих ситуациях, что когда такое настало, спасать какие-то отдельные аккумуляторы смысла уже нет - они все серьёзно деградировали в параметрах. Если менять - менять все на однотипные, одной партии (желательно) и не старые. Аккумуляторы, которые просто отлежали на складе года три и потом были поставлены в UPS'ы деградировали буквально за полгода работы.

Влезать в такой UPS с балансирами и прочей требухой, полагаю, дело малоперспективное. Хотя по-хорошему, алгоритм работы с батареями надо бы иметь более щадящий, как минимум, следить за напряжениями на каждой батарее и принимать меры, когда хотя бы одна батарея начнёт выбиваться из параметров. Для своей энергоустановки я давно подумываю сделать такое, но ведь лень...
Общением на форуме подпитываю свою эгоистичную, склонную к самолюбованию сущность.

zenon

Так самое интересное, что работают не на гелиевых, а на обычных, автомобильных аккумуляторах.
Те, вывели провода из UPS'а и подключили ...
https://github.com/minamonra/

zenon

#3
Самое простое, что в на ум приходит, чтобы обезобасить от кипения аккумуляторы - это 431, настроенная на порог примерно 14.4 с небольшим гистерезисом и галогенка.

:: добавлено 14 Окт., 2023, 21:07
Размышления привели к такой модели, заодно придумал как в Qucs можно провернуть это.
Нагрузку R8R10 для наглядности графика сделал.
https://github.com/minamonra/

Slabovik

Прошу прощения, что "куда-то ушёл", просто пытаюсь переехать на Win10 и... внезапно не получается...

По принципу.
Честно говоря, я не в восторге от идеи такой балансировки. Если какой-то аккумулятор вдрух начнёт "отходить", то будет выбрасываться на ветер куча электричества, причём совершенно бесполезно, т.к. в батарее энергии больше не станет.

Вообще, балансировка нужна в тех случаях, когда в последовательно включенных батареях имеется длительный разбаланс хранящегося заряда, но сами батареи при этом имеют всё-таки одинаковые характеристики. Просто заряжены по-разному. Балансировка позволяет выравнять количество заряда в них, не перезаряжая ту, что заряжена сильнее других.
В случае же потери ёмкости какой-то батарейкой, балансировка ей уже не поможет - в любом случае она выпилится первой, просто уже при разрядке. При напряжении 48 вольт выпилившиеся одна-две банки даже могут переполюсоваться, пока вся система поймёт, что вся батарея почему-то пустая.

По схеме.
Первое. Меня смущает расположение C1. Вкупе с ПОС он imho захочет генерировать. ПОС надо бы выводить из-под его действия.
Второе. TL431 в целях экономии надо бы заменить на TLV431/LM285 + какой-нибудь микромощный ОУ. Поясню: сейчас ты просто включаешь-выключаешь полевик. А по-хорошему, надо бы стабилизировать напряжение, типа как мощный стабилитрон, подключенный паралельно 12-вольтовой батарее.

Что бы делал я, если бы я хотел балансир. Я бы хотел импульсный балансир,перераспределяющий токи между последовательно включенными батареями, соответственно, без потерь энергии. Для 4-х батарей это 4 полумоста и 3 большие индуктивности между ними. Занятно, но сложно, хотя и можно.

Что бы делал я, когда не хотел балансир.
А вот примерно это же, что у тебя сейчас, только не микромощный ОУ с шунтирующим полевиком, а микромощный АЦП + связь с центральным процом, который расскажет о "здоровье" каждой батарейки. Ну и попищит, если плохо. А совсем круто - даст сигнал на зарядник (ну, это у меня мысли об автономке своей были, но там проще - всё своё).
Общением на форуме подпитываю свою эгоистичную, склонную к самолюбованию сущность.

zenon

Да, C1 надо убрать с управляющего 431-ой, и поставить в параллель Rup1 (подстроечный).
Тут не от меня решение зависит, посоветовать - да, посоветую.
От существующего подключения и китайского балансира отказываться не будут, он (балансир(ы) HA01) работает, но в указанной в начале топика ситуации таскал через себя 1 ампер, остальные, примерно 1,5 ампера пошли на кипячение других аккумуляторов.
Подумаю вариант на опоре + ОУ.
Себе бы наверное тоже с цифрой и полумостами, думаю был бы интересный вариант, но у меня необходимости такой пока нет.
https://github.com/minamonra/

Slabovik

Если не будут, тогда получается, делать здесь более нечего.

При нормальной работе балансир к кипячению других аккумуляторов не приводит. Если приводит - это либо негодный балансир, либо негодная зарядка, либо всё вместе...

Для начала им надо поставить нормальные годные одинаковые аккумуляторы и проверить правильность работы зарядки. Обычно этого достаточно для долгой работы без всяких балансиров.
Общением на форуме подпитываю свою эгоистичную, склонную к самолюбованию сущность.

zenon

Порисовал немного своё видение.
Примерно.
Остался свободным один пин, на него можно, ну например 1-wire, для связи с каким -нибудь ещё МК, если таких схем несколько.
Необходимость измерения тока тоже сильно под вопросом, може температуру лучше знать.
Пока развивать дальше не знаю - надо или нет.
Кульбиты с драйвером, чтобы не инвертировать сигнал.
https://github.com/minamonra/

Slabovik

#8
Я ещё могу отговорить не делать так?
Ну хотя бы просто потому, что VT4 будет просто закорачивать аккумулятор (если я вообще правильно понял схему). Пых резистора R13 будет быстрым, ни о какой регулировке тока здесь речь вести не получится.

И да, VT5 если 2N7002, то структура у него другая, аналогичная VT4.

ps: всё-таки балансир обязан уметь плавное регулирование, даже если он импульсный...
предлагаю пока убрать функцию балансировки, а сделать "следилку" за состоянием аккумулятора, т.к. по факту оно актуальнее, ибо дохлому аккумулятору балансир здоровья не добавляет, а здоровому не нужен...
Общением на форуме подпитываю свою эгоистичную, склонную к самолюбованию сущность.

zenon

Мысль была к J5/J6 подключить нагрузку (лампа/нихром). Аккумулятор на VCC.
Те у меня как-бы и не балансир получился, а разрядник.
Реле для аварийного выключения зарядки/аккумуляторов.
VT5 N-канал же? Вроде верно всё, ну или пусть там стоит BC807.
В твоей схеме как-раз выравнивание получится, включатся может в один момент времени только один полевик?
https://github.com/minamonra/

Slabovik

Ну, что куда подключается, на схеме как раз и не указано. Приходится догадываться, и не всегда верно.
Но даже если там лампа, ADC2 смысла не имеет, и R13 по-любому будет не у дел. То-то всё-равно либо от R13 (когда без лампы) либо от лампы зависит, а не от чего-то ещё... вот засада...

У меня в один момент времени только один полевик, тут вроде бы очевидно. Соотношение времён должно быть 1:1 (50%/50%), но первый полупериод (не важно, с какой фазы начинать, но если драйвер типа IR-чего-то-там, начинать надо с нижней) должен быть 25%. Дроссель с зазором. Переменка через него невелика, но постоянка может вырасти.

Масштабирование для трёх и более аккумуляторов довольно муторное, но ячейка остаётся такой же, просто их надо на одну меньше, чем используется аккумуляторов.
Общением на форуме подпитываю свою эгоистичную, склонную к самолюбованию сущность.

zenon

Ну да, с током у меня не понятная ситуация.
Мне балансир по твоему принципу не на чем даже попробовать, лучше уж подумать тогда для лития что-нибудь.
https://github.com/minamonra/

Slabovik

Для лития делают ETA3000 (https://www.semiee.com/file/ETA/ETA-ETA3000.pdf). Вполне компактно. Вопрос только "где взять?"

А в простых случаях, когда не надо экономить энергию, балансируют посредством пропускания зарядного тока "мимо" уже зарядившегося аккумулятора. Схем на TL431 много, по сути представляющих мощный стабилитрон.
Для лития рекомендую TLV431 - она много экономнее, что существенно, если зарядка вдруг отключилась, а балансир - нет.
Общением на форуме подпитываю свою эгоистичную, склонную к самолюбованию сущность.

zenon

У меня вот такие модули есть.
Верхний - защитный на DW01 и 8205A (NMOS, 20В, 6А SOT-23-6).
Нижний - балансир на плате транзистор A2SHB (NMOS, SI2302, 20В, 2.3A, SOT23) и HY2213-BB3A.
https://github.com/minamonra/

Slabovik

Эти вообще странные. Работают по релейному принципу вкл-выкл. Ток "балансировки" 58 мА...
Общением на форуме подпитываю свою эгоистичную, склонную к самолюбованию сущность.

zenon

Ну да, в работе немного греются. :)
ET3000 на али вроде есть, интересный вариант, их если заказать надо сразу подумать о готовых индуктивностях, какой типоразмер?
https://github.com/minamonra/

Slabovik

Вот конкретно у этих ток балансировки задаётся внешним резистором и может быть в пределах двух ампер. На этот ток (лучше с небольшим превышением) и смотреть индуктивности. Там по-моему 5x5 мм уже будут вписываться...

Вот только для 12-вольтовых батарей эта штука не годится - напряжение велико. Для двух литиевых банок - замечательно.
Общением на форуме подпитываю свою эгоистичную, склонную к самолюбованию сущность.

zenon

По изначальной теме пришёл к выводу, что лучшим вариантом будет защитное устройство, пусть на той же attiny, которое выдаст два сигнала - один 10,5 вольт, второй 14,2, в первом случае отключать от аккумулятора все нагрузки, во вторм прекращать зарядку.
https://github.com/minamonra/

Slabovik

Да, именно так. Но для начала, поскольку само устройство модификации не подлежит, достаточно ограничиться только сбором информации и выводом предупреждения пользователю. Грубо говоря, включить пищалку, в случае чего :)

Ты так и не рассказал, что за аккумуляторы применены. Что-то я подозреваю, что там сборная солянка, а если так, что все беды от этого в первую очередь...
Общением на форуме подпитываю свою эгоистичную, склонную к самолюбованию сущность.

zenon

Так обычные автомобильные, какие точно не знаю, но одинаковые (со слов).
https://github.com/minamonra/