Критиковать – значит объяснять автору, что он делает не так, как делал бы я, если бы умел...

Меню навигации для мобильных

Про калибровку АКБ в бесперебойниках APC

Автор Slabovik, 14 Апр., 2021, 13:17

« предыдущая - следующая »

Slabovik

ПО работе приходится периодически сталкиваться с заменой аккумуляторный батарей в бесперебойниках. С простыми бесперебойниками процедура проблемы вообще не вызывает, заменил - и всё, а вот сумрачный гений от APC часто после этой процедуры не желает давать прогноз на время работы бесперебойника от батарей. С другой стороны, несмотря на это, от новых батарей он работает вполне исправно согласно их новой ёмкости, врут только показания на показометре. Таким образом, можно сделать вывод, что калибровка нужна для какого-то внутреннего "прогнозиста".
Сама же процедура калибровки, о якобы невозможности исполнения которой в "домашних условиях" пугают сервис-центры, не представляет собой ничего сложного - большинство UPS'ов прекрасно её выполняют самостоятельно, для чего их нужно только "подпихнуть".

Пара полезных ссылок на ликбез

https://www.se.com/ru/ru/faqs/FA231603/
 Ну т.е. зарядить - отключить сеть до выключения UPS, включить.
Если совсем не помогает (может случиться), то вот вариант поподробнее и посложнее
http://ekorshunov.blogspot.com/2013/11/apc-smart-ups-1000-rm.html

Прямое ковыряние ячейки - подходит для гиков
https://www.1000va.ru/apc_kalib/
Вот тут даже распайка кабеля есть
https://blog.it-kb.ru/2018/04/28/fix-the-problem-of-low-battery-runtime-after-changing-batteries-and-calibration-on-apc-smart-ups-5000-su5000rmi5u/
(правда, есть UPS'ы с более извращённым кабелем)

Ну вот ещё http://microsin.net/adminstuff/hardware/smart-ups-battery-calibration.html повторение уже сказанного - всё примерно одинаково...
Общением на форуме подпитываю свою эгоистичную, склонную к самолюбованию сущность.