Если все неприятности позади – береги спину!

Меню навигации для мобильных

Управление компрессором

Автор zenon, 06 Дек., 2020, 23:35

« предыдущая - следующая »

zenon

Пока задумка.
Хочу, например вот такой датчик (https://aliexpi.com/lzx3) поставить на компрессор.
Насколько я понял для принятия данных ему нужна например XTR116 и выход на АЦП.
Какой мк на управление взять пока не думал.
Для сброса давления и хорошего старта ещё нужен будет электроклапан.
Обычное реле у меня оплавилось, в гараже часто просадки напряжения, двигатель 3кВт, питание однофазное, надо о контакторе ещё подумать.
...
Как-то оно оказалось не в том разделе тему бы в Цифру перенести.
https://github.com/minamonra/

Slabovik

Для принятия данных нужен какой-нибудь преобразователь ток-напряжение. А указанная на ссылке микросхема строго наоборот преобразует напряжение в ток.

И да, для коммутирования такого двигателя нужно реле с током контактов ампер двадцать, иначе никак. Небольшой контактор - самое то.
Общением на форуме подпитываю свою эгоистичную, склонную к самолюбованию сущность.

zenon

Хм. Да ошибочка с микросхемой.
На сколько понял этот датчик тоже самое, что и ПД100, только цена у нашего неразумная.
Тогда ОУ нужен только.
Схема включения ПД100 такая:
ы. Вот такой (https://aliexpress.ru/item/33059909689.html?spm=a2g0o.detail.1000060.1.4c164b48KIUWJk&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.169870.0&scm_id=1007.13339.169870.0&scm-url=1007.13339.169870.0&pvid=dfca63ad-58bb-42f6-a5ba-54023d9463a1&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreThisSeller,scm-url:1007.13339.169870.0,pvid:dfca63ad-58bb-42f6-a5ba-54023d9463a1,tpp_buckets:21387%230%23183380%230&_ga=2.225031194.1019013690.1607276227-1379833862.1604478571&_gac=1.262841854.1607276227.CjwKCAiAn7L-BRBbEiwAl9UtkB9iY5YKRM0YIbG8tkZKuWrA_Q8fPwOKNf-tz7gfhSMdZZFRCT3_zhoCaloQAvD_BwE) наверное возъму, на 200 psi, предел почти 14 атм, режим работы компрессора у меня 6-8 атмосфер.
https://github.com/minamonra/

Slabovik

Но ведь этот другого типа. Не указано 4-20мА, но указано, что на выходе линейно изменяющееся от давления напряжение, а питание 5 вольт. Впрочем, в данном случае это может даже удобнее. 4-20 применяется для условий длинных линий при необходимости иметь высокую помехозащищённость.
Общением на форуме подпитываю свою эгоистичную, склонную к самолюбованию сущность.

zenon

Так я в процессе выбора, такими датчиками никогда не пользовался.
Советы нужны.
Конструкция будет включать ещё датчик температуры, индикатор на сегметах, блок питания помпы (уже стоит от газели 12 вольт, 4А) и вентилятор охлаждения радиатора (сейчас стоит на 12 вольт).
Что ещё предусмотреть? Защиту токовую наверное. Бывает при просадках напряжения не стартует, в итоге выбивает автомат (15А).
Но автомат бывает долго (относительно) не срабатывает.
Что-то наворотов много или нет?
Датчик температуры тоже не знаю пока какой, можно и простой автомобильный поставить.
https://github.com/minamonra/

Slabovik

Тут такое дело, что все вопросы без проблем решаются без микроконтроллера. Для защиты двигателя есть автоматы типа АЗД (автомат защиты двигателя), которые "знают" про фичу повышенных токов старта.

Честно говоря, пока не ясен концепт, чтобы что-то советовать конкретное...
Общением на форуме подпитываю свою эгоистичную, склонную к самолюбованию сущность.

zenon

Датчик давления (https://aliexpress.ru/item/33024503463.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33edX60xTr) приехал.
Накидал примерно схему.
Два 3-х сегментных индикатора с ОК через MAX7219 (они есть и залежались..) в выводном корпусе.
Датчик температуры DS18B20.
Питание - трансформатор от UPS, он сейчас питает помпу и вентилятор на радиаторе. КД-213 - тоже кучка.
Четыре реле.
1, 2 - вентилятор и помпа от 12 вольт.
3 - на контактор для запуска электродвигателя.
4 - на электроклапан, по плану - сброс давления между компрессором и ресивером.
Четыре кнопки, пока не решил куда их, поэтому на плате, наверное хватило бы и двух, но пусть пока будет.
За прошивку ещё не садился.
Внешняя опора и кварц по сути не нужны, 328 мега - опять таки, потому что есть, 8-ой тут хватило бы с головой.
https://github.com/minamonra/

Slabovik

Какой тип кнопок? Просто я заметил конденсаторы параллельно контактам. Даже при малой ёмкости конденсаторов, если кнопки мелкие типа "тактильная", простое замыкание их контактами будет приводить к эрозии контактов. Ну или кнопки должны быть поболее. Для предотвращения эрозии рекомендую либо последовательно контакту, либо последовательно конденсатору включать небольшое сопротивление (10-100 Ом), ограничивающее ток разрядки конденсатора до приемлемого для данного типа контактов.

зы: для выставления целевого значения просится энкодер. Не?
Общением на форуме подпитываю свою эгоистичную, склонную к самолюбованию сущность.

zenon

Да, думал про энкодер... По сути пару режимов надо 6-8/4-6 атм - перебором можно.
Кнопки конечно большие нужны, пока развёл эти, но поменяю после похода в магазин, посмотрю какие в наличии.
Плата огромная вышла... :o
https://github.com/minamonra/